土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 人防电站机房消防问题

人防电站机房消防问题

发布于:2006-03-14 11:35:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
战时用固定电站,按05年新规范(人防设计规范)、新图集中,建筑图集里画了个气体灭火室,问题:
1、人防防火规范适用范围:A:平时,B:平时+战时
2、对于此发电机房,是否需要考虑气体灭火(或其他措施,如:水喷雾、细水雾)
3、如果需要,控制室是否包括在内,进而采用组合式系统(好像光电站那块就需要了)
4、如果采用水喷雾、细水雾,是否可以将冷却水池做消防水源,电源是否可以保证?
5、谁有图纸,送俺一套吧,我都快成白头翁了:(

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • z55475831
    z55475831 沙发
    放灭火器算了,平战转换会把消防管道关闭的,
    2008-12-10 09:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • 孩儿她爹2014
    做水喷雾就行了 符合规范 造价也低 水质要纯净
    细水雾也便宜 要求管道 管接件的压力较高
    气体也适合 造价太高
    2007-04-24 22:45:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋泵是否要独立设置

在《自动喷水灭火系统设计规范》10.2.1条: 系统应设独立的供水泵,兵应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。 《建筑设计防火规范》8.2.1条:消防给水宜与生产、生活给水管道系统合并,如果不经济或技术上不可能,可采用独立的消防给水管道。我不知道怎么理解它们之间的关系?是否有矛盾之处?

回帖成功

经验值 +10