正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 454 人订阅
阅读下一篇
现场有一个监控装置是接到高压柜中的,但是电压为零值,我查看了下装置的接线方式为“WYE”,而且装置后面只借了A、B、C三相,没有接N线,是不是因为就是没有接N线,所以电压值是零呢?求高手解答,谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句有堵转可能的电机,必须要有堵转保护,否则,电机会经常烧,且对系统冲击严重,电机堵转时让系统出现低电压!
我们可以把保护设成三个:速断保护是对电机前线路的保护(定值大于电机起动电流最大值),带时限速断保护(定值小于电机堵转电流,时限0.1秒————楼上分析过了),第三是过流保护,时限是稍大于电机起动时间,过流保护是前二个保护的近后备保护,其定值是电机额定电流乘可靠系数。
回复 举报
为了保证电机出现堵转时的保护正常动作,最好能在综保上有这样的保护功能:在小于0.5S的时间内,跳开超“过流定值”的电流,这个定值大于正常起动的起动电流,实际中的过流保护定值应该要比它小很多,是根据电机起动时间不定期定动作时限的。那么,前面的“过流保护”是不能叫“过流保护”,应该叫“带时限速断保护”。
综保的检测功能远高于以前的DL型电磁式电流继电器,延时功能也远强于DS型继电器,电机在起动时的第一个波形,其峰值就是短路电流,同堵转电流是一个原理,如果堵转保护的定值小于这个值,那么这台电机是无法起动的!因为第一个(电流)波就让速断动作了。
如果电机开始转动了,到第三、四个(电流)波,其幅值将大大降低。如果电机没有转动,电流波幅值将不变,那么,5个周期是0.1S,把综保内速断的时限定为0.1S,就可以做到保护堵转了,当然,对真正的短路故障出现时,这0.1S的五个周期对电网的冲击,危害性很大,需要对综保加一级“无时限速断”保护,这个定值要稍大于电机的堵转电流(短路故障点在电机前面,电机内短路还是靠带时限速断保护)。
回复 举报