土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压电机堵转后电流能达到额定的多少倍??

高压电机堵转后电流能达到额定的多少倍??

发布于:2011-01-14 12:08:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
315KW 10KV 给水泵高压电机 速断定值10被额定电流,给水泵或者电机堵转后,电机电流能有多大,速断能动作吗??

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “315KW 10KV 给水泵高压电机 速断定值10被额定电流,给水泵或者电机堵转后,电机电流能有多大,速断能动作吗?”

    有堵转可能的电机,必须要有堵转保护,否则,电机会经常烧,且对系统冲击严重,电机堵转时让系统出现低电压!

    我们可以把保护设成三个:速断保护是对电机前线路的保护(定值大于电机起动电流最大值),带时限速断保护(定值小于电机堵转电流,时限0.1秒————楼上分析过了),第三是过流保护,时限是稍大于电机起动时间,过流保护是前二个保护的近后备保护,其定值是电机额定电流乘可靠系数。
    2011-01-15 11:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压电机出现堵转时,速断不一定动作,但也是接近动作值的,但过流是肯定要跳的!

    为了保证电机出现堵转时的保护正常动作,最好能在综保上有这样的保护功能:在小于0.5S的时间内,跳开超“过流定值”的电流,这个定值大于正常起动的起动电流,实际中的过流保护定值应该要比它小很多,是根据电机起动时间不定期定动作时限的。那么,前面的“过流保护”是不能叫“过流保护”,应该叫“带时限速断保护”。

    综保的检测功能远高于以前的DL型电磁式电流继电器,延时功能也远强于DS型继电器,电机在起动时的第一个波形,其峰值就是短路电流,同堵转电流是一个原理,如果堵转保护的定值小于这个值,那么这台电机是无法起动的!因为第一个(电流)波就让速断动作了。

    如果电机开始转动了,到第三、四个(电流)波,其幅值将大大降低。如果电机没有转动,电流波幅值将不变,那么,5个周期是0.1S,把综保内速断的时限定为0.1S,就可以做到保护堵转了,当然,对真正的短路故障出现时,这0.1S的五个周期对电网的冲击,危害性很大,需要对综保加一级“无时限速断”保护,这个定值要稍大于电机的堵转电流(短路故障点在电机前面,电机内短路还是靠带时限速断保护)。
    2011-01-15 11:17:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

WYE接线方式需要接N线吗?

现场有一个监控装置是接到高压柜中的,但是电压为零值,我查看了下装置的接线方式为“WYE”,而且装置后面只借了A、B、C三相,没有接N线,是不是因为就是没有接N线,所以电压值是零呢?求高手解答,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10