WYE接线方式需要接N线吗?
WYE接线方式需要接N线吗?
现场有一个监控装置是接到高压柜中的,但是电压为零值,我查看了下装置的接线方式为“WYE”,而且装置后面只借了A、B、C三相,没有接N线,是不是因为就是没有接N线,所以电压值是零呢?求高手解答,谢谢!!
发布于
2011-01-13 19:33:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
joad1
大概是变压器的Y-Y的接线方式,即:三相变压器接线 Y-Y (Wye-wye connection of Potential Transformer) 。
2011-01-21 11:42:21
来自 PC
评论
举报
heyuldnet
WYE [wai] 即字母Y,WYE CONNECTION=Y(星形)接线,DELTA ['deltə] CONNECTION=Δ接线,WYE-DELTA=Y-Δ接线。
监控装置只接了A,B,C就没电压是因为装置内部交流采样小PT是3只:A-N,B-N,C-N,装置接线端应该对应A,B,C,N,只接A,B,C的话交流采样缺N相,即显示零。若装置内部交流采样小PT是2只(V-V接线):A-B,B-C则接入A,B,C三相会正常显示(此时相电压由装置计算而来)。貌似是这样,要看装置说明书。。。。。。。。。。。
2011-01-19 16:21:19