供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
《GB50054-94》5.2.8 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。《江苏省工程建设推荐性技术规程》——苏JG/T07-2005 扣接式薄壁钢电导管应用技术规程 2.0.1 KBG电导管的使用范围:(1)用于室内一般环境的场所,不得在潮湿、有酸、缄、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。附录二、三均表明KBG管的厚度不大于1.5mm。疑问:是否冲突矛盾,场所环境除了有干燥、潮湿、有酸、缄、盐腐蚀和有爆炸危险的场所外,还有其他性质的吗?如果没有那么KBG管到底应用于哪?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句我们都做在配电柜中,很少说放在现场箱中。手动的时候才用用现场箱的按钮进行手动控制。
转换开关用做为手动/自动的切换的。所以应该在配电柜中。
回复 举报