土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教钢桁架搭接率问题

请教钢桁架搭接率问题

发布于:2011-01-13 09:38:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
目前做的一个钢桁架,腹杆之间的搭接率小于25%,这个一定要满足规范的要求吗?按理说腹杆更多的焊接的弦杆上更好,还是施工焊接的原因呢?请高人指点,多谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • womafia
    womafia 沙发
    平常设计的结构很少会考虑到搭接率,以前做钢结构深化的时候,有相接的地方也是偏移了像楼主所说的深化的时候考虑。

    [ 本帖最后由 womafia 于 2011-1-27 21:05 编辑 ]
    2011-01-27 20:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • jgxuleisina
    jgxuleisina 板凳
    搭接率楼上的已经解释了,我就不说了哈,关于搭接率钢结构设计规范10.2.3有具体的搭接率要求,即大于等于25%,小于等于100%。个人感觉搭接率应该在深化设计的时候考虑,设计院在设计的时候不需要考虑的吧?因为只有深化设计的时候材料放样才是比较准确的。偶是设计院的,呵呵。谢谢各位指点。
    2011-01-24 12:16:24

    回复 举报
    赞同0