正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.51 万条内容 · 1198 人订阅
阅读下一篇
在PKPM建模进行节点设计时,节点设计不满足提示:“次梁腹板净截面最大剪应力 205.79N/mm2 > fv= 125.00,超过钢材抗剪强度设计值,设计不满足!!!”请问应如何修改?如图同一根梁两侧一侧满足一侧不满足,请教大侠是什么原因,如何改?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
womafia
沙发
平常设计的结构很少会考虑到搭接率,以前做钢结构深化的时候,有相接的地方也是偏移了像楼主所说的深化的时候考虑。
2011-01-27 20:45:27
赞同0
-
jgxuleisina
板凳
搭接率楼上的已经解释了,我就不说了哈,关于搭接率钢结构设计规范10.2.3有具体的搭接率要求,即大于等于25%,小于等于100%。个人感觉搭接率应该在深化设计的时候考虑,设计院在设计的时候不需要考虑的吧?因为只有深化设计的时候材料放样才是比较准确的。偶是设计院的,呵呵。谢谢各位指点。
2011-01-24 12:16:24
赞同0
加载更多[ 本帖最后由 womafia 于 2011-1-27 21:05 编辑 ]
回复 举报
回复 举报