土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁腹板净截面剪应力不足如何修改
在PKPM建模进行节点设计时,节点设计不满足提示:“次梁腹板净截面最大剪应力 205.79N/mm2 > fv= 125.00,超过钢材抗剪强度设计值,设计不满足!!!”
请问应如何修改?
如图同一根梁两侧一侧满足一侧不满足,请教大侠是什么原因,如何改?

腹板剪应力不足.jpg

全部回答(1 )

  • zlq1318
    做成狗骨型式
    或者 贴板加厚
    2011-02-25 23:30:25 来自 PC 评论 举报