土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下室抗震等级的问题

关于地下室抗震等级的问题

发布于:2011-01-12 17:16:12 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
有两栋22层左右的高层,抗震等级为二级,两栋多层抗震等级为四级。这四栋建筑地下室全部贯通,地下三层。嵌固端取在正负零。请问地下室的抗震等级如何取?
是整个大地下室抗震等级都取二级;还是高层下的取二级,多层下的和地上没有建筑的地下室抗震等级取四级?那个合理?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mirage666888
    mirage666888 沙发
    非常非常感谢楼主无私的奉献sadasd112123`12`12waasadsasd
    2011-01-13 18:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • ky_snake
    ky_snake 板凳
    哈哈,好像最新规范提到个20M,这么大范围应该够 了:lol
    2011-01-13 10:59:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多