土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室的临空墙大家输入到整体模型计算么

地下室的临空墙大家输入到整体模型计算么

发布于:2011-01-10 15:20:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室的临空墙大家输入到整体模型计算么。图都画好了,人防又改了临空墙的布置,老总说不用管了,模型不输入临空墙。想请教一下大家,大家平时做人防地下室时输入到模型里么?还是只是单独拿出来计算

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • df2010
    df2010 沙发
    临空墙刚度太大,竖向荷载肯定会传过去,若不考虑,作为连续梁支座时,连续梁支座负筋会很大,对车库顶板梁来说裂缝会比较大。建议输进去。毕竟墙是真实的存在的,你也不可能不让它受竖向力。
    2011-06-08 15:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • ymfzju
    ymfzju 板凳
    应不建进去为宜。因为临空墙不是剪力墙,如输进去软件是按剪力墙进行整体计算,与实际临空墙受力及对整体的作用不一致。
    2011-06-07 11:15:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室设计中常见问题及对策措施

  1抗震要求  地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。

回帖成功

经验值 +10