阅读下一篇
对过欠压保护的纠结!设计院对高层住宅建筑设计了用户箱的总开关为带过欠压保护的,但设计所标注的开关品牌经事后了解并没有过欠压保护的产品。推荐了两款专门的过欠压保护器却只有省级低压电器产品质量检验中心的检验报告,都没有国家的3C认证。问其原因,这类过欠压保护器是新产品,国家还没有对这类产品的3C认证标准。由于这类产品与施耐德的过欠压附件不一样,施耐德的过欠压只是附加在开关上的附件,它本身是不需要通断负载的。而现在这些新型的过欠压保护器是自身直接通断负载的,其功能等同开关。因此,也必须通过国家的强制的3C认证。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报