土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ !急!请教电缆接地的问题!

!急!请教电缆接地的问题!

发布于:2011-01-12 15:00:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位施工电力及控制电缆均用的铠装电缆:
电源电缆:YJLV22-3*150+2*95
控制电缆:KVVP22型N芯的
我知道控制电缆的屏蔽层是要接地的,进线电源电缆除了一芯接PE线外,两种电缆的铠装层是否还要接地?一端接还是两端接?铠装层的接地工艺如何做?或是提供图集做法也行。
谢谢!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zjzbing21
    zjzbing21 沙发
    能两端接地最好..接地工艺的话这个没图 不过我可以大概跟你说下,一般都是拿铜编织袋(接地铜带)分3点焊接在铠上的. 这个做电缆头的时候应该同时做有接地的啊
    2011-01-19 13:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • yhysxf
    yhysxf 板凳
    路过 学习中
    2011-01-12 22:16:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电级数和保护级数的区别与联系!

什么是配电级数和保护级数之借花献佛 1、配电级数 是一个供电回路通过配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。 对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电,这与其总进线开关是断路器还是隔离开关无关,不因总进线开关采用断路器而改变其配电级数。2、保护级数 是按保护开关的上下级个数来确定的,它既与配电级数有联系又有区别。同一电压等级的配电级数,高压不宜多于两级,低压一般不宜多于三级,三级负荷不宜多于四级;而保护级数则可能达到五级甚至六级,一般情况下各级保护之间需要进行保护配合。