请问LPD校验的问题根据建筑照明设计标准第六章多处说明:“当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高 或折减。”最近有人咨询了相关专家,据说此条文的理解还很有争议,认为功率密度值就是实际使用的值,请问版主我按如下方法是不是正确的?现举一个例子:一办公室,长10m,宽5m,吊顶高3m,各参数已知,查得利用系数为0.59,维护系数0.8,采用T8 2X36W荧光灯,单管光通量3350lm,电子镇流器功耗4w。根据计算结果,采用5套双管格栅灯,计算照度为316.24。 则实际LPD为8w/m2,折算到300lx时的LPD为:8*300/316.24=7.6w/m2。