土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问LPD校验的问题

请问LPD校验的问题

发布于:2006-03-12 17:58:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
根据建筑照明设计标准第六章多处说明:“当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高 或折减。”

最近有人咨询了相关专家,据说此条文的理解还很有争议,认为功率密度值就是实际使用的值,请问版主我按如下方法是不是正确的?

现举一个例子:一办公室,长10m,宽5m,吊顶高3m,各参数已知,查得利用系数为0.59,维护系数0.8,采用T8 2X36W荧光灯,单管光通量3350lm,电子镇流器功耗4w。根据计算结果,采用5套双管格栅灯,计算照度为316.24。 则实际LPD为8w/m2,折算到300lx时的LPD为:8*300/316.24=7.6w/m2。

审图是否也是应该按照折算后的数值来和规范要求进行比较?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fdlight
    fdlight 沙发
    我也没兴趣知道是具体哪位专家
    只是觉得他语文可能有点问题~
    2006-03-12 23:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • han2003
    han2003 板凳
    呵呵,先不说出来是哪位专家,反正我是挺困惑的。。。。。。。。
    2006-03-12 22:49:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干蒸和湿蒸桑拿房里的照明电压等级有要求吗?

干蒸和湿蒸桑拿房里的照明电压等级有要求吗?请教各位!

回帖成功