土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教如何做印刷厂空调设计??????
现在做一个4层楼2万平方米的印刷厂厂房,层高分别为:0m,5.7m,9.6m,13.5m;
请问有没有相关的印刷厂设计参考资料,做过类似的麻烦出来透透气啊!
谢谢大家!
方案初步选为:电制冷+蒸汽换热机组;
现在就是末端这一块比较模糊!
有相关经验的前辈出来指点指点啊!
谢谢大家了!

全部回答(5 )

  • ancho
    我现在也有一个四层楼印刷厂的项目,温度要求夏季25±2℃,湿度要求 60%±3%。不知道用常规的7/12℃冷水,组合式空调机组全空气系统能不能实现这样的精度;还有通风排除废气的问题要注意哪些问题,有些印刷车间是否要做事故通风?请教下版主!
    2013-06-03 23:40:03 来自 PC 评论 举报
  • wgj1207
    工艺性的空调需要知道所需要的温湿度需求。还有些套色印刷机有内部进排风系统,尽量确定进排风量。
    我做过杭州一个项目,是某包装器材厂。空调设计区域包括:印刷车间、装版区、调墨区、压胴区、干复车间等。车间内夏季室内温度为26~30度,相对湿度50~70%;冬季室内温度16~20 度,相对湿度50~70%。
    采用全新风系统车间包括:印刷车间、装版区、调墨区、压胴区、干复车间。这些车间同时设置机械排风,房间为负压,走道处车间门口设置空气幕。
    采用混合风系统车间包括:淋膜车间、检品车间、贴合车间、分条车间、制袋车间、周转区、模具区等。这些区域不设机械排风。
    对印刷机蒸汽进行了热回收,用于加热盘管。
    2011-01-13 09:38:13 来自 PC 评论 举报