奇怪的变压器二次开关跳闸,求解原因单位一台1600KVA的变压器,二次断路器3200A,带3#、4#两个系统,主要负载为4台低压电机(带动矿浆泵),电机均使用了软起动器,正常电流1200A左右,前几天在正常运行中突然二次跳闸,检查未见任何异常,开关当时不能复位,换一台断路器送电后正常工作,仍然是运行的先前的那4台泵,过一会后换下的断路器能复位了。因有电脑记录电机电流曲线,查看曲线结果是跳闸时3#的两台电机电流从正常值突降为0,而4#的两台电机电流从正常值突然升高且超过了量程(160KW电机电流量程为400A,132KW电机为300A),究竟是什么原因导致跳闸,求高手指点,不胜感激。