土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 阻火圈设置问题

阻火圈设置问题

发布于:2006-03-13 11:31:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑给水排水设计规范4.3.11有塑料管在穿越楼层或者防火墙的时候设置阻火圈的规定。
其条文解释:
建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯空孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。其设置条件为:
1 高层建筑立管穿越楼层时;
2 管径:外径大于等于110mm时;
3 设置条件:立管明设,或立管虽暗设但管道井内是隔层防火封隔;
4 横管穿越防火墙时;
5 设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,支管接入立管穿越管道井壁处,横管穿越管道井壁处,横管穿越防火墙的两侧。
如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置。
请问各位大虾,以上设置条件间是怎么个关系,“and”?还是“or”

是“或”的话,多层住宅管径100的排水立管穿越楼层时候是否设置阻火圈那?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dickiew2002chang
    haha
    2006-03-21 21:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 板凳
    我看国家标准图集的也是这个意思......
    2006-03-18 09:35:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱位置问题

建筑防火规范第8.6.3条,第一款,应该在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱。这条的条文解释,应在建筑物的顶部(最高部位),设立重力自流水箱。高规7.3.5,消防水箱应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。请问各位水友,“顶部(最高部位)”怎么理解,“顶层最高处”含义?正常情况下,他们两个含义应该是屋顶水箱间是在建筑物屋面面层以上,单独形成的不计入建筑高度的那部分构筑物。出现问题:现在设计中空调机房有时候放到屋顶和水箱间同一个高度,新规范规定空调机房要设置自动喷水灭火系统,那么这个时候水箱高度是否还满足建筑物最高部位这个概念那?

回帖成功

经验值 +10