土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱位置问题

消防水箱位置问题

发布于:2006-03-13 11:11:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑防火规范第8.6.3条,第一款,应该在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱。
这条的条文解释,应在建筑物的顶部(最高部位),设立重力自流水箱。
高规7.3.5,消防水箱应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。
请问各位水友,“顶部(最高部位)”怎么理解,“顶层最高处”含义?
正常情况下,他们两个含义应该是屋顶水箱间是在建筑物屋面面层以上,单独形成的不计入建筑高度的那部分构筑物。
出现问题:现在设计中空调机房有时候放到屋顶和水箱间同一个高度,新规范规定空调机房要设置自动喷水灭火系统,那么这个时候水箱高度是否还满足建筑物最高部位这个概念那?
1,这样情况下同一个高度符合规范吗?
2,要不空调机房上再加一层水箱间?
3,空调机房原来没有喷洒但也设置消火栓,大家又怎么考虑这个问题那?
4,2不行的话,就像钢屋架屋顶不能设置水箱那样,把水箱和罐弄到下面,设计一个大罐?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发

    同意,是一样的。
    2006-03-18 11:12:18

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 板凳
    楼上的,第二条?你我的意思不一样吗?
    2006-03-18 10:14:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个天正给排水6.5问题

我的天正给排水6.5在画消防喷淋系统时,用“喷淋管径”这命令时它只计算出与主管相邻的管径(见图)。请大家指教是怎么回事。

回帖成功

经验值 +10