阅读下一篇
关于10kV异步电机电容器补偿容量的问题求助各位同仁。一10kV异步电机,绕线转子,轻载启动,容量3150KVA,功率因数0.78,一次电流247A,转子电流800多A,空载电流100多A(没有说明书,厂家人员提供数据,不是很准确)。厂家技术人员提出补偿容量应在1800kvar左右,大家是否觉得合适?我们要求电能质量在0.9以上。大家能否提供相应公式。我刚问过,空载电流是111A,按楼下所说/3UI=1922kvar。那选1900还是1800?大家说说。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报