发布于:2006-03-13 10:15:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
求助各位同仁。
一10kV异步电机,绕线转子,轻载启动,容量3150KVA,功率因数0.78,一次电流247A,转子电流800多A,空载电流100多A(没有说明书,厂家人员提供数据,不是很准确)。
厂家技术人员提出补偿容量应在1800kvar左右,大家是否觉得合适?
我们要求电能质量在0.9以上。
大家能否提供相应公式。
我刚问过,空载电流是111A,按楼下所说/3UI=1922kvar。那选1900还是1800?大家说说。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
fitman
沙发
补偿容量的选择在实际操作上是有很大的弹性,每个实际工程都可在不违反规程上作一定的调整。象这个例子,在理论上说800~1800kvar都正确,但以我的经验来说,大部分情况都可按最大值选用。不过这问题要说明清楚不是几句话就可以的。
2006-03-15 12:24:15
赞同0
-
fire
板凳
Pjs=3150*0.78=2457kW
2006-03-14 17:26:14
赞同0
加载更多楼上的公式是正确的,它计算出的容量的最大值与最小值。
回复 举报
人工补偿量Qc=Pjs*qc(查表)=2457*0.318=781.33kVR
按照空载电流计算:Qc=0.9*/3*10*111=1730.27kVR
后者的补偿后的功率因数要高些。另外,电机功率是不是3150kW?
回复 举报