土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10kV异步电机电容器补偿容量的问题

关于10kV异步电机电容器补偿容量的问题

发布于:2006-03-13 10:15:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助各位同仁。
一10kV异步电机,绕线转子,轻载启动,容量3150KVA,功率因数0.78,一次电流247A,转子电流800多A,空载电流100多A(没有说明书,厂家人员提供数据,不是很准确)。
厂家技术人员提出补偿容量应在1800kvar左右,大家是否觉得合适?
我们要求电能质量在0.9以上。
大家能否提供相应公式。
我刚问过,空载电流是111A,按楼下所说/3UI=1922kvar。那选1900还是1800?大家说说。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    补偿容量的选择在实际操作上是有很大的弹性,每个实际工程都可在不违反规程上作一定的调整。象这个例子,在理论上说800~1800kvar都正确,但以我的经验来说,大部分情况都可按最大值选用。不过这问题要说明清楚不是几句话就可以的。
    楼上的公式是正确的,它计算出的容量的最大值与最小值。
    2006-03-15 12:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • fire
    fire 板凳
    Pjs=3150*0.78=2457kW
    人工补偿量Qc=Pjs*qc(查表)=2457*0.318=781.33kVR

    按照空载电流计算:Qc=0.9*/3*10*111=1730.27kVR

    后者的补偿后的功率因数要高些。另外,电机功率是不是3150kW?
    2006-03-14 17:26:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生产仪器的车间内要设普通插座吗?

车间很大,60*40,设不设插座呢?要是设插座的话,是不是有点太远了?

回帖成功

经验值 +10