零线电流大于相线电流60%原因各位前辈,我公司的办公楼较大,主要负荷是电脑。我们为三相五线制。我们测量变电站出线,三相电压相同,电流基本玩平衡,90A、106A、98A,但零线电流168A,地线与零线无压差。注测量仪表FLUKE.测量下游开关盘零线与地线有1.2V.有一回零线电流59A.由于线路较多,钳表不方便测量。我分析可能原因:1,电脑内的电源谐波影响; 2.下游回路的负荷三相不平衡。请各位共同分析一下,谢谢! 1月19日,补充一下: