土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线电流大于相线电流60%原因

零线电流大于相线电流60%原因

发布于:2011-01-11 21:06:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,我公司的办公楼较大,主要负荷是电脑。我们为三相五线制。我们测量变电站出线,三相电压相同,电流基本玩平衡,90A、106A、98A,但零线电流168A,地线与零线无压差。注测量仪表FLUKE.测量下游开关盘零线与地线有1.2V.有一回零线电流59A.由于线路较多,钳表不方便测量。我分析可能原因:1,电脑内的电源谐波影响; 2.下游回路的负荷三相不平衡。请各位共同分析一下,谢谢!
1月19日,补充一下:
主盘上有机械式电流表,电流值相同
我对办公楼一层的线路测量,三相电流为30A、42A、32A,零线电流 60A,地线与零线间有2.5V,零线温度较相线明显高了。主要负荷为电脑。测量另一层相线电流24A,零线为59A.

[ 本帖最后由 zangjunrong 于 2011-1-19 23:03 编辑 ]

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • 认真的逗娇娇
    国家规定的东西,一定是对的,但不一定是合理的
    2016-10-25 09:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • huashi1993
    huashi1993 板凳
    不是我吐槽。这数据测量出来首先你得用脑袋想想。是不是正常的。要不就不要搞电。
    2016-10-25 09:00:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助

焦炉气属于什么防爆?IIB还是IIC,规范上是IIB,但它含氢高达50%左右呀

回帖成功

经验值 +10