9层住宅,室内管网设消防水泵结合器,无消防水泵,电梯间屋顶设3立方消防水箱(离最不利消火栓为6米),是否可行?消防审查意见为:同意不设消防水泵,但屋顶消防水箱应增设气压供水设备,以保证最不利消火栓的充实水柱。请大家发表意见!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lzjmei
    lzjmei 沙发
    3方太小了,最小应是6方。的确要满足最不利点的充实水柱。
    2002-10-06 16:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • kobejun
    kobejun 板凳
    为什么要加气压供水设备?《建规》中并没有对多层的水箱高度有7米要求啊?!只要最不利点有水出就行了!但我觉得你还是应该加一个泵房,一用一备的消防加压泵,这样消防肯定没话说了!
    2002-10-06 14:00:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在网上讨论日久的屋顶水箱加压问题,近日又有指教。

最近所做一工程,屋顶消防水箱采用98S176消防增压设施(有气压罐)。可是审图的老师却指出我所选 用的管径不够,不能满足高规7.4.8.1所要求的5L/s。我有些啼笑皆非,便把网站上讨论的结果:该泵为稳压泵,只需满足气压罐补水要求即可。而不是她所理解的“增压泵”。并告知她高规5L/s指的是用于单独加压时的增压泵要求。而且我是按标准图集选 型的,管径什么的不会错的。可是她拿出最新的<给排水设计手册>三,建筑给排水。其中在高规设计部分确实是如她所言。