土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 在网上讨论日久的屋顶水箱加压问题,近日又有指教。

在网上讨论日久的屋顶水箱加压问题,近日又有指教。

发布于:2002-09-30 12:47:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近所做一工程,屋顶消防水箱采用98S176消防增压设施(有气压罐)。可是审图的老师却指出我所选 用的管径不够,不能满足高规7.4.8.1所要求的5L/s。
我有些啼笑皆非,便把网站上讨论的结果:该泵为稳压泵,只需满足气压罐补水要求即可。而不是她所理解的“增压泵”。并告知她高规5L/s指的是用于单独加压时的增压泵要求。
而且我是按标准图集选 型的,管径什么的不会错的。
可是她拿出最新的<给排水设计手册>三,建筑给排水。其中在高规设计部分确实是如她所言。
但我马上又找出<水工业设计手册>就是前日我介绍给大家那本,里面却如我所言。

那个错了,当是<给排水设计手册>三了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • q131427
    q131427 沙发
    但是新手册是刚刚制定出来了,还有如此错误.也不知是何原因?有没有可能通过某种途径向其提出。毕竟它在给排水行业有一定的权威性。
    另外,我在看建设部设计院编<建筑给排水设计技术措施>中也看到同样的问题。不过可能这个原因是这本书是很久前出版的,没经过改版。
    2002-09-30 12:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • q131427
    q131427 板凳
    其实她的一些见解了不错的,只是这个问题真是给排水手册误导了她.
    2002-09-30 12:52:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

又是64个喷头和150的管道的问题!

在轻中危险级,规范规定,大于64个喷头的配水管要用150的管道(当然也可用125).报警阀及报警阀至泵出口的管道由于不影响配水平衡,是否可以仍用dn100的直径?

回帖成功

经验值 +10