在网上讨论日久的屋顶水箱加压问题,近日又有指教。最近所做一工程,屋顶消防水箱采用98S176消防增压设施(有气压罐)。可是审图的老师却指出我所选 用的管径不够,不能满足高规7.4.8.1所要求的5L/s。我有些啼笑皆非,便把网站上讨论的结果:该泵为稳压泵,只需满足气压罐补水要求即可。而不是她所理解的“增压泵”。并告知她高规5L/s指的是用于单独加压时的增压泵要求。而且我是按标准图集选 型的,管径什么的不会错的。可是她拿出最新的<给排水设计手册>三,建筑给排水。其中在高规设计部分确实是如她所言。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lzjmei
沙发
3方太小了,最小应是6方。的确要满足最不利点的充实水柱。
2002-10-06 16:00:06
赞同0
-
kobejun
板凳
为什么要加气压供水设备?《建规》中并没有对多层的水箱高度有7米要求啊?!只要最不利点有水出就行了!但我觉得你还是应该加一个泵房,一用一备的消防加压泵,这样消防肯定没话说了!
2002-10-06 14:00:06
赞同0