土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “屋内配电装置的安全净距”問題請教

“屋内配电装置的安全净距”問題請教

发布于:2011-01-11 10:42:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50060-2008 3~110KV高压配电装置设计规程 表5.1.4注释中“本表所列各值不适用于制造厂的产品设计”如何理解?
谢谢!
  • tianwei19820725
    就是适用于工程设计,制造厂需要根据制造规范制作
    2011-01-12 11:02:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个困惑的应急照明问题

有一份图纸,属公共建筑,六层,总建筑面积8000平米。请同行们看看其应急照明设计是否存在问题。1:双电源供电至一层总应急配电箱,由总箱放射式配出六个回路至一~六层层应急照明配电箱。2:公共部分设置了部分带蓄电池应急灯,属平消二用灯,灯具设开关控制。未考虑火灾时强启。我的问题是:第一种情况配电方式满足二级负荷要求吗? 第二种情况不考虑火灾时强启,单靠带蓄电池应急灯是否满足二级负荷及消防要求。

回帖成功

经验值 +10