发布于:2011-01-10 10:49:10
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
最近做完一个工程,楼高100m,机房位于地下三层,地下约20m,膨胀水箱位于屋面,补水管(DN50)接到负三层集水器,该楼空调系统共分四个区,水泵扬程45m
问题1:位于地下二层的一个分区为地铁车站(其他单位施工),前期已正常运行,集水器上压力表显示为0.6mp,请问这是否正常?
问题2: 通过膨胀水箱对系统灌水时(分区灌水,关闭地铁车站分区),开了该分区所有阀门,但经过一天未灌进水,集水器压力表仍显示0.6mp,后启动循环水泵,发现水箱里水下降很快,约一分钟膨胀水箱内水排完,集水器压力也有所上升,经过数次这样操作,压力升至约1.2mp,发现该分区水已加满,请问各位师兄,补水管不进水会是什么原因造成的?
问题3:当对另一分区进行灌水时,补水管仍不能进水,通过上述方法对该分区灌水,压力上升很快,水泵运行过程中突然发现集水器压力表显示约1.5MP, 分水器显示约1.9 MP,马上停泵,就发现机房内一阀门开始漏水,为什么会出现这样的情况,压力为什么会上升到这么大?现整个系统已正常运行,集水器显示约1.2MP
个人认为,当位于负二层的地铁车站运行时, 集水器上显示的压力也应该为1.2MP,不知是否正确,望各位师兄给小弟解答,谢谢~~
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
当第下二层地铁系统运行时,其他系统与分集水器的阀门已经关闭,因整个系统采用冰蓄冷,均通过板换换热,循环水泵仅与板换与系统相连,但仅地下二层系统运行时,集水器上显示6公斤,我认为应该为12公斤,为什么会出现这样的情况,这个系统的施工单位一直说他们是正常的,气死人了~~
回复 举报