有一个诡异的采暖问题请教大侠,急!急!急!

发布于:2011-01-10 01:27:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某高层住宅18层,西端边单元为一梯三户,两个一居室和一个两居室,各层相同。出问题的为两居室,位于西端头,户内系统为双管同程式,该户型4~18层编号为403~1803(1~3层为商业,空调系统,与此无关)。该单元为换热站系统最末端,两居室也是最最末端。问题一:903户最热,且餐厅未按设计装散热器,此为诡异之一也。问题二:403户餐厅散热器不热,其它房间散热器均热,餐厅散热器换到别的房间测试没有问题,检查管路、管件安装均未有异常。我苦思冥想,觉得可能是平衡点恰好位于此处?还是别的原因?此为诡异之二也。问题二尤其让我大伤脑筋,如果是平衡点恰好位于此处,该如何将平衡点移走?如果不是,是何原因?该如何解决?请教四方高人指点,在下洗耳恭听!

全部回复(73 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨露天阶
    雨露天阶 沙发
    这个帖子是7年前发布的,问题的原因是户内采暖采用下分双管同程式,相信有很多暖通设计师也这样设计的,建议以后住户内系统改为异程式,便于调节。具体原因不多说了,请参考«供热计量设计技术规程 »(DB11/1066-2014)第3.0.3条的条文说明。
    2018-10-14 00:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • momo0211
    momo0211 板凳
    如果整个大楼是同程,户内也是同程,管路不堵塞的假设下,应该是管径的问题,管径分配不恰当,造成水力失调
    2011-08-18 21:17:18

    回复 举报
    赞同0