考考你的经验:热水锅炉,怎么烧暖气片也不热有一2吨热水锅炉,仅仅带一组暖气片(钢铝复合75×60×500,10柱)。怎么烧暖气片也不热。经检查:1.锅炉24小时运行,运行正常,门管90℃,回水管为室温。2.循环泵(包括水箱)运行正常。不存在泵和水箱不合理的情况。3.整个系统管路畅通,无阻塞、无泄露、无集气。整个系统的管线(包括任何管路)无任何故障。4.整个系统不存在缺水问题。5.管路安装无瑕疵。不存在安装错误和技术错误。6.暖气片无覆盖,无遮挡。无影响散热因素。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(72 )
只看楼主 我来说两句-
雨露天阶
沙发
这个帖子是7年前发布的,问题的原因是户内采暖采用下分双管同程式,相信有很多暖通设计师也这样设计的,建议以后住户内系统改为异程式,便于调节。具体原因不多说了,请参考«供热计量设计技术规程 »(DB11/1066-2014)第3.0.3条的条文说明。
2018-10-14 00:21:14
赞同0
-
momo0211
板凳
如果整个大楼是同程,户内也是同程,管路不堵塞的假设下,应该是管径的问题,管径分配不恰当,造成水力失调
2011-08-18 21:17:18
赞同0