不同电源(频率不同,电压也不同)的压缩机用同一蒸发器。其他条件相同,蒸发器选型时要注意什么。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
外平衡管感应的是吸气温度即吸气压力,因为TXV(热力膨胀阀)是通过吸气过热度的大小进行开度大小的调节的。
如果你设计的机组吸气管道比较短则无所谓,否则的话外平衡管最好接在吸气口附近,因为管道过长会造成额外的吸气侧阻力降,对测机组性能不利。
回答不周全的地方还请前辈补充!