0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
TN-C+人工二次接地供配电的问题?厂区给建筑物的供配电采用的TN-C方式,A,B,C相+PEN线进建筑物总的受电柜,馈电就采用的TN-C-S方式,A,B,C+N+PE;建筑物的配电室采用二次接地,设等电位箱采用40*4镀锌扁钢与人工接地系统可靠联接(采用混泥土钢梁立柱里的钢筋作为接地体,接地电阻如果大于1欧姆,应相应增加室外人工接地装置);但是有台设备厂家说除了A,B,C,N,PE线外,还需要做一个单独的接地给设备,其实意思就是A,B,C,N,PE里PE线会有带电的危险,所以要给这台设备单独做一个人工接地;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报