土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地上9层住宅+地下车库消防问题

地上9层住宅+地下车库消防问题

发布于:2011-01-08 10:38:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑定义: 2#住宅楼:地下1层,层高4.95米,使用功能:车库。地上9层,首层储藏室,层高2.5米,二-九层住宅,层高2.9,米,建筑高度为25.85米,局部高度为30.55米。
地下车库建筑面积2813.11平方米,停车数46辆,设有喷淋和自动报警系统后,分成1个防火分区,地下室与地上层不应公用楼梯间,当必须公用楼梯间时,应在地下室的出口处,设置耐火极限不低于2小时的隔墙和乙级防火门隔开,并有明显标志。


1.地下车库设置了火灾监控系统,地上住宅部分只设置了消火栓按钮系统,没有消防设备(风机、消防电梯等), 应急照明和探头都没有设置,这个按规范来说有没有问题??
2.地下车库部分(2#楼地下一层及分别向南北延伸部分)与地上部分是不是可以分开?不属于同一个功能?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • lwchn
    lwchn 沙发
    还是没有最终的答案啊
    2013-10-04 14:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhonglin0095
    zhonglin0095 板凳
    做报警系统吧,又不是花自己的钱。
    2011-01-17 11:40:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-C+人工二次接地供配电的问题?

厂区给建筑物的供配电采用的TN-C方式,A,B,C相+PEN线进建筑物总的受电柜,馈电就采用的TN-C-S方式,A,B,C+N+PE;建筑物的配电室采用二次接地,设等电位箱采用40*4镀锌扁钢与人工接地系统可靠联接(采用混泥土钢梁立柱里的钢筋作为接地体,接地电阻如果大于1欧姆,应相应增加室外人工接地装置);但是有台设备厂家说除了A,B,C,N,PE线外,还需要做一个单独的接地给设备,其实意思就是A,B,C,N,PE里PE线会有带电的危险,所以要给这台设备单独做一个人工接地;

回帖成功

经验值 +10