土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C+人工二次接地供配电的问题?

TN-C+人工二次接地供配电的问题?

发布于:2011-01-08 10:15:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区给建筑物的供配电采用的TN-C方式,A,B,C相+PEN线进建筑物总的受电柜,馈电就采用的TN-C-S方式,A,B,C+N+PE;建筑物的配电室采用二次接地,设等电位箱采用40*4镀锌扁钢与人工接地系统可靠联接(采用混泥土钢梁立柱里的钢筋作为接地体,接地电阻如果大于1欧姆,应相应增加室外人工接地装置);

但是有台设备厂家说除了A,B,C,N,PE线外,还需要做一个单独的接地给设备,其实意思就是A,B,C,N,PE里PE线会有带电的危险,所以要给这台设备单独做一个人工接地;


我觉得再上述的供电方式里,PE线已经做了人工二次接地,不再需要单独再给设备做一次人工接地,不知道这样理解的对不对。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • asd123-12
    asd123-12 沙发
    设备单独接地 应该是工作保护接地 是为是防PE线断开导至设备工作中出现带电不安全因数而考虑的工作保护接地。
    2011-01-19 11:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • cwf882010
    cwf882010 板凳
    设备厂家这样说一般是因为厂家设备里有弱电元器件,和仪表、DCS一样要单独做接地。
    2011-01-19 10:24:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对需用系数取值的一些疑问

2007年《全国民用建筑设计技术措施 节能专篇》中对民用住宅负荷计算需要系数Kx的取值还是沿用历史版本的参数,对于每相供电1~3户Kx=1,4户Kx=0.95,与其节能篇的主题不甚相符!用它去计算负荷能达到节能和节约的目的吗?北京市建筑设计研究院李逢元先生撰写的《住宅用电负荷实例与分析》中,通过连续三年的考证,一打量数据统计证实了每相2~4户的需要系数,三年共9项,8项在0.62以下,只有一项是0.84,都远远小于0.95~1的值。

回帖成功

经验值 +10