土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对需用系数取值的一些疑问

对需用系数取值的一些疑问

发布于:2011-01-08 08:54:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2007年《全国民用建筑设计技术措施 节能专篇》中对民用住宅负荷计算需要系数Kx的取值还是沿用历史版本的参数,对于每相供电1~3户Kx=1,4户Kx=0.95,与其节能篇的主题不甚相符!用它去计算负荷能达到节能和节约的目的吗?

北京市建筑设计研究院李逢元先生撰写的《住宅用电负荷实例与分析》中,通过连续三年的考证,一打量数据统计证实了每相2~4户的需要系数,三年共9项,8项在0.62以下,只有一项是0.84,都远远小于0.95~1的值。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xuyunbo349994319
    需用系数的选取确实是个头疼的问题
    2014-03-18 10:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • hl891223
    hl891223 板凳
    楼主你有那篇文章吗??要是有给到这个邮箱吧,谢谢!!!
    865269397@qq.com
    我也对这些系数很头疼啊!!!
    2011-01-19 18:25:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅中,竖井照明可以接自应急照明配电箱?

在高层住宅中,由于竖井照明等非消防用电负荷很小,很多设计将竖井照明接自应急照明配电箱。这样做是否违反了消防负荷独立配电的原则?

回帖成功