发布于:2011-01-08 08:54:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
2007年《全国民用建筑设计技术措施 节能专篇》中对民用住宅负荷计算需要系数Kx的取值还是沿用历史版本的参数,对于每相供电1~3户Kx=1,4户Kx=0.95,与其节能篇的主题不甚相符!用它去计算负荷能达到节能和节约的目的吗?
北京市建筑设计研究院李逢元先生撰写的《住宅用电负荷实例与分析》中,通过连续三年的考证,一打量数据统计证实了每相2~4户的需要系数,三年共9项,8项在0.62以下,只有一项是0.84,都远远小于0.95~1的值。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xuyunbo349994319
沙发
需用系数的选取确实是个头疼的问题
2014-03-18 10:39:18
赞同0
-
hl891223
板凳
楼主你有那篇文章吗??要是有给到这个邮箱吧,谢谢!!!
2011-01-19 18:25:19
赞同0
加载更多回复 举报
865269397@qq.com
我也对这些系数很头疼啊!!!
回复 举报