土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层嵌固问题

高层嵌固问题

发布于:2011-01-07 12:14:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人现做一栋高层,地下室刚度比一层刚度达不到两倍,也就是说达不到嵌固要求,与之相通的多层地下一层同高层地下室一个深度,如地下室顶板不能做高层的嵌固端,那么高层的埋置深度从那里算起呢? 是室外地面还是地下室底板标高处?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 沙发
    可以的,通常双墙都要求这样处理,以保证地下室侧限。
    2011-01-11 14:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • 教父
    教父 板凳
    1、建筑物高度由室外地面起算;2、可以采取加强地下室刚度使其形成嵌固端啊;3、计算基础时的埋置深度建议看一下朱总的书
    2011-01-10 21:45:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:各楼层位移比的问题

最近剪一个18层剪力墙结构的模型时,发现一个问题,以前我建的模型各楼层的位移比大小都差不多,这次这个模型:Y-5% 偶然偏心地震作用下:18 1.24 17 1.23 16 1.23 15 1.23 14 1.23 13 1.22 12 1.22 11 1.21 10 1.21 9 1.20 8 1.19 7 1.19 6 1.18 5 1.17 4 1.15