土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教关于水蓄冷的问题

请教关于水蓄冷的问题

发布于:2006-03-10 16:25:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新手报道,请大家多多关照!

目前接到广西的一个项目,在是否使用水蓄冷的问题上,甲方分歧很大。记得以前在哪里看到如果峰谷电价差小于3倍,就不适合做蓄能,但是现在怎么也找不到相关资料了。请教各位大侠,水蓄冷究竟在什么情况下适用,对哪类项目适用,与常规空调相比,究竟优劣是怎么样?希望大家踊跃发言!谢谢了!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • jackie3377
    jackie3377 沙发
    看您厂房工艺的需求.和蓄冷主机与常规主机的次数.
    以下几点是关键:
    1.您的空调负荷需求,一般的厂房 就ok ,洁净室等级较高的谨慎点,蓄放冷控制等等负荷变化对温湿度影响比较高.
    2.如果你有3台以上常规主机运行,1台或2台蓄冷是ok 的, 如果您常规1台运行蓄冷要谨慎.
    3.你如果建制钢结构水罐,需对地面承受能力做评估.
    2009-06-21 09:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • akang0pan
    akang0pan 板凳
    在深圳这样的城市,地贵,所以非常需要衡量占地面积等的因素
    2008-10-30 20:05:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欢迎加入广东暖通空调在线交流

在广东省内工作的同行可以加入QQ群18907208或者留下自己的QQ让我们在技术上相互切磋,业务上相互合作!期待您的加入!!

回帖成功

经验值 +10