采用双阀双出口消火栓的消防立管的设计流量如何确定?

发布于:2006-03-10 16:18:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二类高层建筑,按规范室内消火栓用水量为30L/S,本人在每层设置了一个双阀双出口的消火栓,和在消防电梯前室设置了一个普通消火栓,请问设置双阀双出口的消防立管的设计流量是按30L/S
算,还是按规范的每根立管的最少流量不少于15L/S而取15L/S呢?
如果没有消防电梯的高层住宅,其按规范消火栓用水量为20L/S,那么每层如果只设置一个双阀双出口消火栓的情况下,那消防立管的设计流量按20L/还是15L/S呢?
请大家说说自己的高见!谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yaviscz
    yaviscz 沙发
    我知道用DN150的肯定没有问题,但我想知道当设计消火栓用水量为30L/S时,
    只设一根消防立管时是否有必要按30L/S来确定管径!用DN100是否可以?
    2006-03-13 11:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    为什么用150的就够了?因为150的过流量肯定满足室内消火栓水量.建议不要采用125的,不好买,考虑配件因素,说不定还比150的做下来贵.
    2006-03-11 05:33:11

    回复 举报
    赞同0