我以前看过关于消防得原则:多层立足外救,高层立足自救。可是我看现在的多层还是参照高层,立足自救啊?压力不够就水泵+水箱+消防水源,那还分什么多层消防和高层消防呢,直接说成消防不就得了。有没有那些地方,消防原则只是保证10min得水量与水压,当消防流量不能满足要求时,再增设消防水池得做法啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yaviscz
沙发
我知道用DN150的肯定没有问题,但我想知道当设计消火栓用水量为30L/S时,
2006-03-13 11:28:13
赞同0
-
kibo
板凳
为什么用150的就够了?因为150的过流量肯定满足室内消火栓水量.建议不要采用125的,不好买,考虑配件因素,说不定还比150的做下来贵.