土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 初搞设计得苦闷!!!

初搞设计得苦闷!!!

发布于:2006-03-10 15:37:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我以前看过关于消防得原则:多层立足外救,高层立足自救。可是我看现在的多层还是参照高层,立足自救啊?压力不够就水泵+水箱+消防水源,那还分什么多层消防和高层消防呢,直接说成消防不就得了。有没有那些地方,消防原则只是保证10min得水量与水压,当消防流量不能满足要求时,再增设消防水池得做法啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lookfish1982
    lookfish1982 沙发
    是啊,我这也是这样做的,不管三七二十一,只要是两层的建筑,都是水箱加稳压设备。这样做,不知他们是不是都没有动什么脑筋
    2006-03-10 21:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    这些问题,我也很苦闷.一般就是经验加上多沟通解决.
    2006-03-10 19:10:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

临时高压消火栓给水系统屋顶消防水箱设置的讨论

低规第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。并应储存10min的消防水量”。这意味着当屋顶无法设置消防水箱时可以用在消防水泵房内设置气压水罐来代替,这时气压罐的容积会很大(当室内消防用水量为15L/s,气压罐的有效容积应为9m3,一个有效容积为3m3的气压罐外型尺寸为φ2000*3500mm,这时就需要三个大气压罐),使得消防水泵房面积增大,大气压罐施工安装也极不方便。各位同仁是如何处理的?

回帖成功

经验值 +10