土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 临时高压消火栓给水系统屋顶消防水箱设置的讨论

临时高压消火栓给水系统屋顶消防水箱设置的讨论

发布于:2006-03-10 15:09:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
低规第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。并应储存10min的消防水量”。这意味着当屋顶无法设置消防水箱时可以用在消防水泵房内设置气压水罐来代替,这时气压罐的容积会很大(当室内消防用水量为15L/s,气压罐的有效容积应为9m3,一个有效容积为3m3的气压罐外型尺寸为φ2000*3500mm,这时就需要三个大气压罐),使得消防水泵房面积增大,大气压罐施工安装也极不方便。各位同仁是如何处理的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 某日某月
    某日某月 沙发

    做个水塔还要保温又影响美观,造价不比气压罐低吧
    2006-03-11 08:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • 某日某月
    某日某月 板凳

    假设是改造工程,屋顶无法设水箱,那你一般是如何处理的呢?
    2006-03-11 07:59:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多