土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 就要按图施工了!大家快帮我看下还有什么问题吗

就要按图施工了!大家快帮我看下还有什么问题吗

发布于:2011-01-06 09:52:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在所用设备价格等都谈好了,这就要开工
因为我是设计新手,所以比较没底,不知道自己设计的哪里还有缺陷
具体看图纸吧,4层小办公楼,一层1000㎡左右,每层十几台盘管,外机是3台风冷模块并联
图中一层的管径是设计院朋友帮忙校核的
2-4层是我根据流量流速算的

现在甲方又提出个疑问,说水平垂直都是异程的,装好后是否会造成某些区域效果不好

我对同程异程也只知道个皮毛,我是觉得这个楼构造简单,也就4层,盘管分布也均匀,从节约成本的角度考虑这样最省材料

大家帮我参考下按图施工不会有啥问题吧?

对了图上立管没画,1-2层立管管径80,2-3/3-4层立管管径100,4-外机立管管径125

谢谢啦

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjue1986
    chenjue1986 沙发
    19楼设计高手啊
    2011-01-23 22:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • tang8967
    tang8967 板凳
    不得不说,19楼的同志实在是太专业,太有耐心,对年轻同志不吝赐教,论坛里有多多这样的同志是大家的福气~
    2011-01-21 13:18:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助施工经验的前辈,施工现场与总包沟通问题

目前跟的一个项目,我们跟总包第一次合作,其他施工队伍比如电气消防都是合作很多年的,现场很多时候感觉总包在偏袒其他家,空调进场晚,其他吊顶上基本做完了,我们的风道经常要翻弯避让,有提过阻力的事,总包只是在总管上退步,支管不管,还有其他一些与图纸不否的地方要变动,变更也不出就更别谈追加了,请教带过项目的前辈这种情况怎么解决啊,如何能在以后的施工少些麻烦或者要出追加