土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关跳闸问题

开关跳闸问题

发布于:2011-01-05 16:36:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司宿舍一层6间,6间房的开关同在两根进线主线上并过来的,都是两匹漏电,为什么有一个房间有跳闸,六个房间都同时跳闸啊,经常一起跳非常麻烦啊,请高手指点怎么解决

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    总漏电延时时间短了
    2011-01-05 20:24:05

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    作一个假设:跳闸的那个房间是N线漏电,但漏电开关采用的是不断N线的类型,故,即使它本身已经跳了闸,但此时,N线与PE经已经连通,造成其他回路的N线分流,电流矢量和不为0,故一起跳闸
    2011-01-05 17:54:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地网引出接地端子供电房接地是否要引出多个接地点——有规范或图集出处么?

接地网引出接地端子供电房接地是否要引出多个接地点——有规范或图集出处么?附图:要像这样预留多个接地端子吗?

回帖成功

经验值 +10