土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地网引出接地端子供电房接地是否要引出多个接地点——有规范或图集出处么?
接地网引出接地端子供电房接地是否要引出多个接地点——有规范或图集出处么?
附图:要像这样预留多个接地端子吗?

QQ截图未命名.jpg

全部回答(2 )

  • yupingmask
    终于找到依据了!!非常感谢!!
    PS:斑竹想办法帮我划些币奖励吧,我不知道怎么弄,奖多少随便,留点下文件就行。
    2011-01-05 18:26:05 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中25.1.2条:
    变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。
    2011-01-05 16:53:05 来自 PC 评论 举报