要不要设室内消火栓,要不要设消防泵加压?最近遇到一件麻烦事,请高人指点一下。最近做一个戊类二级耐火等级厂房的给排水,厂房建筑面积1700平米,体积5000立方米,我查建规,这一类厂房需设室外消火栓,可以不设室内消火栓。因此只设了室外消火栓。但审图中心的意见是要求设室内外消火栓。其二,审图中心指出该厂址市政水压不够,必须加压。靠!我们拿到的外部条件该用水点市政水压30m,管径DN100。室外消火栓的压力是足够了,水量也没有问题,就是设室内消火栓,室内最不利用水点消火栓的压力要求为28m,水压也满足。但怕该建设局提供的资料不够准确,在用水高峰期不能满足室内消防水压,考虑设消防水池消防泵加压。