要不要设室内消火栓,要不要设消防泵加压?

发布于:2006-03-09 21:25:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近遇到一件麻烦事,请高人指点一下。
最近做一个戊类二级耐火等级厂房的给排水,厂房建筑面积1700平米,体积5000立方米,我查建规,这一类厂房需设室外消火栓,可以不设室内消火栓。因此只设了室外消火栓。但审图中心的意见是要求设室内外消火栓。
其二,审图中心指出该厂址市政水压不够,必须加压。靠!我们拿到的外部条件该用水点市政水压30m,管径DN100。室外消火栓的压力是足够了,水量也没有问题,就是设室内消火栓,室内最不利用水点消火栓的压力要求为28m,水压也满足。但怕该建设局提供的资料不够准确,在用水高峰期不能满足室内消防水压,考虑设消防水池消防泵加压。
困惑一,审图中心的人难伺候。公司内部会议讨论建议按审图中心的意见实施。
困惑二,可以不设室内消火栓,就是设室内消火栓市政管网正常压力也可以满足要求,没有必要设消防水泵加压。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • louis
    louis 沙发
    谢谢!
    准备电话联系一下。
    2006-03-10 08:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    可以打电话和审图公司联系啊,我这边审图公司都有电话的,有不清楚的可以直接找他们的,另外他们提出的问题都要说明原因的,比如违反哪条规范或强规了,不是凭空说设不设消火栓的。