土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变风量空调

变风量空调

发布于:2011-01-05 09:27:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在学习的时候遇到几个问题,弄不明白,想咨询一下:
一:多联机系统和变风量空调有什么区别。
二:在做空气源热泵的时候,在算负荷的时候,会在最大负荷上有一个同时使用系数,那这个是不是就是变风量空调了呢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 郭鹏
    郭鹏 沙发
    多联机和变风量空调没有任何关系和可比性。他们是不同的工作方式。
    多联机是氟系统空调,即VRV,或一托多。一台或几台室外机并联到一起,带多台室内机。室外压缩机可以是变频的或数码的等形式。根据室内负荷变化,可以自动调节压缩机频率。
    变风量空调是全空气系统中央空调。根据房间负荷变化,通过调整进入到房间的风量来适应房间负荷的变化。实现起来比较复杂。对设计师设计水平要求很高。
    2011-01-06 08:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhangluochen
    zhangluochen 板凳
    变风量空调是指,在送风温度不变的条件下,通过改变风量的办法来适应负荷变化。而风量的变化是通过专用的变风量末端装置来实现的。变风量技术的基本原理很简单,就是通过改变送入房间的风量来满足室内变化的负荷。由于空调系统大部分时间在部分负荷下运行,所以,风量的减少带来了风机能耗的降低。在同一空调系统中,各空调区域内设置变风量末端送风装置,可以根据区域需求,调节所需风量,满足不同温度控制需要,节省运行费用。
    2011-01-05 16:20:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变风量空调的控制

我想设计一个变风量空调方案:一种方案是改变送风风速,另一种方法是,风速不变,但是负荷变化的时候,改变散流器的数量,比如原先开10个散流器,现在开5个,不知道第二种方法可行不?请大家帮忙分析一下!

回帖成功

经验值 +10