土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 国标图集和规范不一致,按哪个?

国标图集和规范不一致,按哪个?

发布于:2011-01-05 08:23:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近发现一个问题:建筑给排水规范(09版)第4.6.9条规定结合通气管(或H管件)宜隔层与排水立管连接,但国标图集《建筑排水用柔性接口铸铁管安装》(04S409)和《建筑排水用应聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》(96S406)里对此项的做法都是每隔两层设置。规范具有权威性,国标图集对施工更具指导性和可操作性,不知道设计时按哪个标准执行?是不是编制标准时疏忽而没有考虑到二者的统一呢?请各位高人指导。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • a121014
    a121014 沙发
    支持楼上的












    娓娓鱼
    2011-11-30 09:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • maggie_dawn
    maggie_dawn 板凳
    按图集吧,规范是宜每层或隔层;实际工程中,我们这边大都是每三层,也就是隔二层设置一个。
    2011-11-18 16:04:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教关于87式雨水斗和重力半有压流的问题

现在小弟在做一个厂房,建筑要求屋面雨水做内排,《建筑给水排水工程》第五版上说87式雨水斗系统就是重力半有压流,那么这个重力半有压流到底算是重力流还是压力流呢?建规上没有这个概念啊!还有我现在做的是多斗系统(用悬吊管连接3个雨水斗到一个立管上),是否能将悬吊管穿出外墙然后接立管,也就是说立管固定在外墙上,和外排水的落水管一样,然后不排到雨水检查井里而直接排到散水上,这样做会不会影响重力半有压流系统产生负压?