可能跟雨水斗的设计有关,个人比较认同的说法是在重力流中,非满盈状态下会有很多空气分子随水流进入管道,满盈度大概在50%的时候,系统开始排气,这时流速会变大。现象嘛,可以观察下家里水龙头在水压大的时候出现的喷射出来带白色的液体(后恢复正常)。但是在《技术规程》里,描述的又很模糊,而且同管径泄水能力在半有压状态直接就高出正常状态下一级,楼层越高越是如此。
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1327 人订阅
阅读下一篇
《建设部推广应用和限制禁止使用技术》这个里面对我们专业的主要是室外管的选择,什么情况下不能用什么管做了规定,希望有帮助。[ 本帖最后由 fox-angel 于 2011-1-4 17:03 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句可能跟雨水斗的设计有关,个人比较认同的说法是在重力流中,非满盈状态下会有很多空气分子随水流进入管道,满盈度大概在50%的时候,系统开始排气,这时流速会变大。现象嘛,可以观察下家里水龙头在水压大的时候出现的喷射出来带白色的液体(后恢复正常)。但是在《技术规程》里,描述的又很模糊,而且同管径泄水能力在半有压状态直接就高出正常状态下一级,楼层越高越是如此。