土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教关于87式雨水斗和重力半有压流的问题

求教关于87式雨水斗和重力半有压流的问题

发布于:2011-01-04 21:35:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在小弟在做一个厂房,建筑要求屋面雨水做内排,《建筑给水排水工程》第五版上说87式雨水斗系统就是重力半有压流,那么这个重力半有压流到底算是重力流还是压力流呢?建规上没有这个概念啊!还有我现在做的是多斗系统(用悬吊管连接3个雨水斗到一个立管上),是否能将悬吊管穿出外墙然后接立管,也就是说立管固定在外墙上,和外排水的落水管一样,然后不排到雨水检查井里而直接排到散水上,这样做会不会影响重力半有压流系统产生负压?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 混流的帽
    混流的帽 沙发

    可能跟雨水斗的设计有关,个人比较认同的说法是在重力流中,非满盈状态下会有很多空气分子随水流进入管道,满盈度大概在50%的时候,系统开始排气,这时流速会变大。现象嘛,可以观察下家里水龙头在水压大的时候出现的喷射出来带白色的液体(后恢复正常)。但是在《技术规程》里,描述的又很模糊,而且同管径泄水能力在半有压状态直接就高出正常状态下一级,楼层越高越是如此。