土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全热交换器的问题

全热交换器的问题

发布于:2006-03-09 14:32:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在大金全热交换器样本上看到,有直膨盘管的一种机型,VKMP50GM型号,参数见下表,(是日文样本,大家将就看)想知道外气负荷处理指的是什么,此外,外气负荷处理=直膨盘管能力+全热交换能力(均为标准工况能力),那么全热交换能力又指什么,怎么计算

VKMP50GM
外气负荷处理能力 冷房能力 KW 4.71(1.91)
暖房能力 KW
直膨盘管 冷房能力 KW 2.8
暖房能力 KW
全热交换效率(全热) 冷房 64%
暖房
风量 m3/h 500
注:1、外气负荷处理能力()内数为全热交换器能力;
2、全热交换器室内侧27/19,室外侧35/28
  • mypos
    mypos 沙发
    用大金的设计,机器与我们的, www.xfhq.com 新风换气网,尺寸规格与大金的一样