发布于:2011-01-04 09:31:04
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
采用交流操作(1路10kv进线,2路出线进变压器,高压侧计量),操作电源 引自进线处电压互感器和低压母线处 双路电源并设ups。请问:选择3kv ups 1h(ups按两台断路器同时分闸容量+1台断路器合闸容量+综合保护继电器功耗 X1.3可靠系数, 选择的容量 ) 应该选多大容量的电压互感器,为什么?
问题:1、 ups容量是否选大了? (我个人感觉1kv就够了)
2、 应该选多大容量的电压互感器,为什么?
3、 电压互感器可以带 大容量(ups容量大于互感器自身容量)的ups吗,为什么?
4、 ups安装在什么位置。是pt 柜里、还是开关柜顶、或者是开关柜旁边,有什么要求?
:) 问题有点多,希望大家给予解答。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
oyj_wsr
沙发
不懂!学习中。。。。。。。
2011-01-07 17:09:07
赞同0
-
yanfengyanfeng
板凳
操作电源采用ups方式 :由两路电源提供ups及储能电源,由ups提供控制及信号电源。
2011-01-07 16:14:07
赞同0
加载更多回复 举报
谁知道1KVA和3KVA / 1h的ups充电电流时多大呀?
回复 举报