    根据开利\麦克维尔\特宁各厂家技术资料:
    离心机组在35%-100%运行范围较为优异
    螺杆机组在30%-100%运行范围罗为优异
    直燃机组在50%-100%运行范围较为优异

    风冷涡漩机组在40%-100%运行范围较为优异.
    2006-03-15 17:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • xiongzhouyu
    xiongzhouyu 板凳


    也许是厂家的宣传吧,但特灵的这种冷水机组采用三级压缩,两级经济器,如果压缩机采用变频的话,效率可能是要高一点。到底能降到多少,只有厂家知道