土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于预作用系统

关于预作用系统

发布于:2002-09-23 22:18:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教,各位大侠,有谁做过预作用系统的,
预作用系统的充气设备如何确定,
在给排水杂志上的有一篇文章介绍,但其介绍的方法实在是难于实际操作,有没有什么好的方法或者那个有实际的设计和运行经验,不妨教我,
Z4523@ETANG.COM,不胜感激,必当重谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ddupfang
    ddupfang 沙发
    预作用系统充气的目的是监测管道是否大的泄漏,如有坏的喷头等。
    在管道在平时长时间的气体慢性的泄漏会造成的亏空,空压机只要能够补气保持管道
    压力即可。常用的小型空压机为全自动控制完全可以。
    不用计算了。

    排气阀应计算管道容积,但不用很精确。
    2002-09-24 20:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • jam422
    jam422 板凳
    理论是应该根据管道容积计算,但对于工程实际问题来说,实在是很难操作,要知道一个大面积的高层建筑需要去计算喷洒管道的容积的话,实在是非常不爽的事情,我想知道的是,有没有简便的实际能好用的方法去做,还盼那位高人明示,
    还有那里能找到楼上所说的样本,楼上的大侠如能给我发一份,愚将万分感激!
    2002-09-24 20:22:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助”水锤“问题 2

如,水泵扬程为300M,流量为40L/S,向高地输水 ,拟选用DN200的管道,如何算水锤的大小?

回帖成功