土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助”水锤“问题 2
如,水泵扬程为300M,流量为40L/S,向高地输水 ,拟选用DN200的管道,
如何算水锤的大小?

全部回答(2 )

  • 周建華
    水锤作用计算
    1.Vensano(范沙诺)公式
    Z0 = 2*L*V0/(g*T)
    阀门关闭前之压力水头Ho, m
    管路长度L, m
    阀门关闭前之流速Vo, m/sec
    阀门关闭所需时间T, sec
    因水锤所增之最大压力水头Zo, m

    2.Uhl(乌尔)公式
    Z0= n/2*H0*[n+(n^2+4)^1/2]
    n=L*V0/(g*T*H0)
    阀门关闭前之压力水头Ho, m
    管路长度L, m
    阀门关闭前之流速Vo, m/sec
    阀门关闭所需时间T, sec
    重力加速g, =9.81m/sec2
    因水锤所增之最大压力水头Zo, m

    fritzchow@hotmail.com
    2002-09-26 18:54:26 来自 PC 评论 举报
  • 周建華
    水锤作用计算
    2002-09-26 18:49:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10