土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助电表烧掉的原因,以及电表,电线,断路器的选择。

求助电表烧掉的原因,以及电表,电线,断路器的选择。

发布于:2011-01-03 20:48:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请帮忙确认几个问题;
1、3×30(100)A的电表中的“3”“30”“100”各代表什么意思?
“3”:三相电流表。
“30”:标定电流为30A。
“100”:最高电流为100A。
2、最大允许功率是多少?
单相为:
220v×100A(最大)=22000W=22KW,
按功率因素0.9计,最大功率为20KW。
三相即为3×20=60KW,所以最大允许功率是60千瓦。
3、办公楼楼内使用,铜电缆是否可以使用下列导线截面积和载流量对应表:
导线截面(mm2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 32 50 70 95 120
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
16平方的线对应的是90A的电流。
4、选择3p100A的断路器与上述的3*30(100)的电表以及16平方的线配合使用是否可以?
5、上述组合配合使用时电表的一个接线柱上的线烧焦,电表烧坏是什么原因?
6、电表直接从母排连的线,断路器接在电表后面,断路器的出线是35的,这种情况是否和规范,使用是否有危险。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhuabin
    yuhuabin 沙发
    1.3*30(100)A就是3相电中的,也就是380v 3相电表
    2
    3理论计算是可以的,但要考虑相关的系数,不如线路的长短,密集成都,负载的性质等
    4.很明显,线选小了,或者说断路器选大了
    5有可能是线没有接好,3相电流不平衡原因
    6母排上级是否有保护,设计中没有问题,断路器可以放到电表后面,出线大小只要满足额定电流,或者说只要大于或等于预期计算电流!
    2011-01-05 10:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • lhkmoving
    lhkmoving 板凳
    这么简单的东西,直接百度啊,老大
    2011-01-05 08:19:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器,隔离开关,闸刀,漏电保护,负荷开关

谁能解释一下断路器的短路保护和过载保护??短路保护是不是在一定短时间内持续的大电流?过载保护用的热敏电阻,还是什么起到跳闸作用??是超过了额定电流一定范围但是远小于短路时电流的电流,持续了一段时间,然后动作了?还是什么其他原因??谁能说说短路保护,过载保护的区别???还有,断路器,漏电保护器,隔离开关,是不是都能当闸刀使??他们不都可以手动开闭??有什么不同?

回帖成功

经验值 +10